Strom ist nicht selbstverständlich

Nach meinem Kenntnisstand ist es so.

In den Zählerschrank kommt ein Grobschutz. Als erste Stufe. In jede Unterverteilung ein Mittelschutz und ggf vor besonders empfindliche Geräte ein Feinschutz.
Zumindest laut meinem Elektriker, mit dem ich gerade die Wallbox plane.
Etwas komplizierter: Es gibt Überspannungsschutz Typ1 (grob) bis Typ3 (fein).

I.d.R. wird bei neuen Zählerschränken im unteren Anschlussraum neben den SH-Sicherungen ein kombinierter Typ1+Typ2 eingebaut. Ein Typ1 ist aber meines Wissens nur Vorschrift, wenn beispielsweise das Haus einen äußeren Blitzschutz (Blitzableiter) hat. Ansonsten reicht ein Typ2. Hintergrund ist laut Flurfunk, dass die neuen elektronischen Zähler mit den Überspannungen ein Problem haben.

Einen Typ2 kann man quasi überall einbauen. Also sowohl im Zählerkasten als auch in der Unterverteilung. Es gibt zudem eine Empfehlung (aber keine Pflicht), in Unterverteilungen mit mehr als 10 Meter Zuführung vom Zählerschrank einen zusätzlichen Überspannungsschutz Typ2 einzubauen.

Ein Typ2 Überspannungsschutz kostet zwischen 75 und 100 € zzgl. Einbau.
 
Die Verteilung wurde nie umgebaut und schon wurde der ganze Kram weg gelassen.
Bestandschutz.
Wer weis es? Der liebe Gott.

Viel Geld macherei und ob das dann alles im Falle X hilft ?
 
Ich bin gelernte Elektrofachkraft, zum Glück verdiene ich meinen Geld nicht mehr mit dem Schmuh.


Aber es hat Vorteile, ich kann mir selber helfen.
 

Empfohlene Communitys



Zurück
Oben