[QUOTE="Daciabaernd, post: 14822, member: 1034"] Bei einphasig hast du gut 3% Spannungsfall = Verluste. Bei dreiphasig wird es besser. Wobei der Spring ja immer nur einphasig lädt, egal wie die Wallbox angebunden ist. Wenn die Leitung "normal" verlegt ist (also nicht beispielsweise durch eine dicke Wärmedämmung geht) ist das technisch mit 16A pro Phase möglich. Wenn man neue Leitungen für eine Wallbox legt, würde ich daher für 11kW Ladeleistung immer mindestens 5x4mm² oder 5x6mm² Leitung verlegen. Aber deine vorhandene 5x2,5 würde ich dafür auch nicht ausbuddeln. Falls die Leitung im Haus auch noch viele Meter lang und zugänglich ist, dann könntest du sie dort vom Zähler so weit wie möglich durch was dickeres ersetzen. [/QUOTE]